CE “电流确认”信号不ON 【适用】 【检出条件】 通过继电器盘M-MIC向变频器开始输送FWD信号,即使通过了2秒后,变频器的Y2信号(电源确认)仍不显示ON。 M-MIC内部的数据中有相位值(PHASE,地址219E BYTE),一边更新相位的值一边进行控制顺序的变更。以这些相位的值为例进行说明: 相位0:电样停止时(#6,#B6非励磁。ECEED的场合#6励磁) 相位1:#6开始励磁。 这样,变频器和电机应通电并连接在一起,但是,ECEED的场合,#6停止时也是励磁的。所以这个梯级没有什么变化。 相位2:没有实际意义的梯级,马上进入到相位了。 相位3:M-MIC到变频器的FWD信号开始发送。 变频器→M-MIC的Y2信号要用2秒才能变为ON状态,通过FWD显示ON,从变频器到电机应该有电流开始励磁,若真有电流流过,对其进行检测Y2信号变为ON。Y2变为ON后,进入到相位4(正常进行)。若停止2秒,相位97→98→0(出现异常,停止) 【INFO】 根据检测时的轿厢载重量和运行方向,得到如下值: (注)ECEED(a,b型)Ver E-J,ECEED(c,d型 定购)Ver D-J,ECEED-e2 Ver 1-2,FP-97-B Ver D-E,EXDN2 Ver B-D的运行方向有时与实际相反。 → 立即紧急停止; → 若反复检出,则出现E/C 20,2F,然后停止; 【可考虑的主要因素】 → #6Z接点不良; → 变频器内部数据的设定值出现错误; → 变频器故障; → M-MIC板,继电器板故障; → 继电器板与#6以及变频器之间的接线不良; 【检查要点】 → 由于Y2信号断线,所以即使变为ON,也无法传递到M-MIC,在这种情况下,可以通过以下数据使检测暂时无效,然后检测是否断线。 地址:1414,BYTE,标准设定FF,想变为无效时:00。(把1414变为00无论到什么时候都只是暂时的,Y2信号是为了让电梯安全动作而设置的必要信号,所以最后一定要还原为FF)。 如果将检测变为无效,电梯就能正常运行,则可以考虑是断线或板的不良。 如果将检测变为无效,电梯不能正常运行,则可以考虑是变频器的原因或#6接点的不良; → 也可以通过下面的方法检查是否断线。 为了保险起见,预先将STOP变为OFF,使变频器的CME-Y2间短路,通过用LED控制的输入监控器“Y2变频器输出电流确认”如果监控结果是ON,可以考虑是变频器的问题或#6接点的不良。如果监控结果是OFF,则可以考虑是断线或板不良的原因。
|