CF “电流确认”信号不OFF 【适用】 【检出条件】 有以下2种: (1) 通过继电器板将从M-MIC到变频器的FWD信号(forward,控制开始)OFF之后,即使经过15秒之后,变频器Y2的信号(电源确认)仍没有OFF。 (2) FWD信号OFF后,Y2信号稍微OFF一下,又马上恢复到ON M-MIC内部数据中,有一个叫作相位的东西(PHASE),一边更新相位值一边进行顺序控制,以这些值为便进行说明: 【INFO】 根据检测时的轿厢载重量和运行方向,得到如下值: (注)ECEED(a,b型)Ver E-J,ECEED(c,d型 定购)Ver D-J,ECEED-e2 Ver 1-2,FP-97-B Ver D-E,EXDN2 Ver B-D的运行方向有时与实际相反。 → 禁止起动停止,如果Y2信号还原为OFF,则恢复正常运行。 【可考虑的主要因素】 → 变频器故障; → M-MIC板,继电器板发生故障; → 继电器板与变频器之间短路。 【检查要点】 → 电梯停止时多次发生(也就是检出条件(2)),或能过用LED控制的输入监控器监控“Y2变频器输出电流确认”,结果一直ON时,从变频器的Y2端把一卸下(一定要在电梯停止的状态下,否则运行起来就会停止),如果状况没有什么变化,就是配线或板的问题,如果状况有所改善,就是变频器的问题或Y2受到了电磁干扰。 → 与配线没有关系多次发生时,试试更换变频器如何。 → 在更换变频器等之前,作为暂时的处理措施可以从变频器的Y2端子把电线卸下,把地址1414从FF变为00,使本异常检测无效。但是,此检测是对于电梯的安全非常重要的检测,所以更换变频器后一定要恢复FF。
|