F8 对讲机/紧急铃用电源、电压降低 【适用】 【检出条件】 检测到对讲机/紧急铃用蓄电池电压降低时间为50分钟。 (详细说明) à 蓄电池与VS16x的J2-A2/B2的接合管连接。 à VS16x板上的BATYERY CHECK回路检测到电压降低。 à 信号的路径和动作模式: ECEED-e2时: #BTCK继电器接收VS16x的BICH信号后,输入到IF61x的JP-8。电压降低时,输入OFF。 ECEED,EXDN2时: #BTCK继电器接收VS16x的BICH信号后,输入到IF61x的JU-A5。电压降低时,输入OFF。 FP-97-B EDESSE时: VS16x的#BTCH直接(不通过继电器)输入到IF84x的JL-B3,电压降低时,输入OFF。 根据机种的不同,线号BTCH有时写作BTCK。 规定为50分钟的理由 规定的时间多于蓄电池从完全没电到充满电所需要的时间。也就是说“经过50分钟,按理说无论如何都能充满电,但是却没有”时,输出E/C。 【INFO】 0 没有什么变化。 【可考虑的主要因素】 à 蓄电池自身储存的电少了; à 相关配线及结合管不良; 蓄电池←→VS16x←→#BTCK←→IF61x 蓄电池←→VS16x←→IF84 à IF61x不良; à EPPROM数据错误; à 虽然没有检测回路(没有BATTERY CHECK回路,即便有,也不使之输入)但M-MIC数据的设定是“检测器”“有”。 地址:1443(BYTE)FF:有,00:无。 【检查要点】 à 若是ECEED-e2时,最初IF61x的JP-8结合管是拨下来的(因为与WOS的UP/DOWN按钮用接合管共用),所以,出现本E/C的话,最好先确认一下(IF61x的JP-8是否与#BICK的线相连。
|