FF M-MIC重新启动 【适用】 【检出条件】 M-MIC的程序(停止一次后又)开始起动了。 设置此E/C ,是为了记录由于瞬时停电,电源不良和印刷电路不良,致使M-MIC的动作停止,从而导致电梯紧急停止,或变为停止状态,从而可以防止事后对紧急停止原因的不同。 但是,用断路器使控制盘的电源OFF/ON,这种情况不是异常,此时出现是非常普通的。 【INFO】 显示停了几秒钟电(从M-MIC程序的动作停止到再开始动作经过了几秒)。 但是,255秒以上时表示为“255”。 M-MIC虽停,但因为有电池,所以钟表IC能继续计时。 【检出后电梯的动作】 若是在电梯运行中,则进行了紧急停止。 【可考虑的主要因素】 à 控制盘的电源OFF/ON操作。 à 瞬时停电,电源不良,M-MIC板不良。 à M-MIC程序不合适。 【检查要点】 à 电源没有复位,INFO却反复出现象1秒和2秒这样的小数值,这时可以考虑是否M-MIC板不良,是否由于噪音影响而重新起动了,最好更换M-MIC板。
|