|
故障代码:0C31
品牌:蒂升(原名:蒂森)
型号:TCM,井道总线传输出错,MZ1 检测到井道故障 可能原因:1)线路总线端口连接不良; 2)CAN 通讯存在干扰; 3)井道 CAN 控制器损坏或异常 4)井道 CAN 终端电阻设置不正确。 oc30 oc31 同时出现,可能原因: 1.摘掉外呼通信 X14 插头,故障依旧但是不平凡。 2.检查轿厢通信正常。 3.检查控制柜接线,发现变频器至主机的大线放在线槽里和外呼、轿厢通信线靠近,并且大 线没有屏蔽网。 检查井道通讯没有问题,屏蔽线也接地了,电梯还是出故障。后重新对随缆进行接地 |
|