科比电梯故障代码:129

[复制链接]
发表于 2023-7-29 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障代码:129

品牌:科比

型号:F4-3.0板,速度偏差故障 : 实际 速度在 设定时间 内连 续 超 出 设定 的 速度偏差 范围 (LE.57-LF.59) 。 可能原因 : 1) 编 码器 同 电机 轴没 装 紧; 2) 编码器的分辨率设置不 正确; 3) 电机参数 设置不 正确或不合适 (见“传统电梯电机 的调试说明 ”); 4) 电机动 力不足; 5)超过电流 限值操作变 频器; 6) 超过力矩限值 操作变 频器(LF.36); 7) 对重或轿厢的负载太 高; 8) 加速度设置 太高; 9) 由于抱闸 仅部分打开 或完全没 打开, 减速箱故障 ,减速 箱里没机油等到原因,引起很 高 的 机械 磨 擦; 10)输 入 电压小 于电机 额 定电 压