故障代码:ER4
品牌:快速
型号:四川快速,主板检测到的运行方向与给定的运行方向相反。 现象 1:如主板编码器输入 A、B 相反接时,会产生 ER04 保 护,主板编码器输入 A、B 相对调即可。 现象 2:编码器缺相,如 A 或 B 相脉冲其中有一相无法正确 输入,产生该现象时,只有往其中一个方向运行时产生 ER04,而另 一方向正常运行。检查脉冲缺相的原因:1、先确定哪缺相,去掉 A 相,如主板有速度反馈,说明 B 相正常,A 相不能正常输入。反之, 无速度反馈,则 B 相输入不正常。2、检查 PG 卡分频输出该相是否 正常。3、检查主板是否损坏。 现象 3:电梯反向运行。电梯的实际运行方向与给定方向相反。 变频器与电机之间缺相(一相或二相),造成变频器无力矩输出时向反 方向滑车。造成 ER04 保护,西威变频器或安川变频器变频器未设缺 相保护功能时会存在该情况。在顶层滑车时还会造成冲顶现象。 |
|