电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 107|回复: 0
收起左侧

奥菱达故障代码:E1

[复制链接]
发表于 2023-7-29 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:奥菱达,故障代码:E1,变频器给定频率 =0Hz 后,控制 柜中的K3或K4接触器未松开。 电梯处于静止状态,不能重新起动走梯(防止发生不能抱 闸电梯溜车事故) 。 ·控制柜中的K3 接 触器触头粘连; ·控制柜中的K4 接 触器触头粘连。 修理或更换 K3、K4 接触器后再运行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-10 13:52 , Processed in 0.112031 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表