公司最近刚刚接了26台电梯。 某天深夜十点电话突然响起,打开手机接通电话物业打来的说是有一台电梯困人了。哎(干电梯的哪有正常时间吃饭和睡觉)迅速拎起工具奔赴现场。 到了现场之后,物业值班人员已经把人放出来了(某些物业工作做的还是蛮好的,赞一个)虽然人出来了但是电梯肯定是有故障的。抓紧排查 到了机房查询故障码,却发现没有故障码!!!好吧,没有故障码走慢车,慢车可以走。就打正常吧,正常以后电梯也复位,但是电梯就是不开门。难道门这一套高科技出问题了?上较顶开始排查,(此电梯配置 “摸奶可”) 门机。外观观察门机、门机变频器、无明显烧痕迹,大问题没有。门机切换至手动开关门一切正常。 慢车正常,快车正常,手动开关门正常。但是电梯就是不开关门。难道是传说中的通讯故障? 量通讯电压,电压正常。通讯没事。难道消防动作了。查消防,消防开关也没动作。既然只是不开关门,我就把门机、门机变频器全换了。可是换完之后还是不开关门。大件都换了还不行,我就查线路和转换开关。最后发现门机手动/自动转换开关坏了,门机始终是手动状态。 深夜时候的电梯也累了,开关门也需要手动去做了。这次故障其实算不上啥故障。只是我们有时候修梯子修多了反而会把问题想复杂了
来源:微信
|