迅达300P电梯故障代码661

[复制链接]
发表于 2023-8-1 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障代码:661

品牌:迅达

型号:300P,负荷电流接触器失 败CC3(平行转换的负荷电流接触器3_SGRW不响应到接通或切断信号,那申请平行 的操作有Schindler converters (VF 280)如果那儿有平行 的操作ion with AEG converters (VF)电流接触器反馈是不 连接和这错误应该决不发生,除电梯PVF的paraInverter_Model参数 是错误的; 错误原因:1.输入电流接触器失败,检查接触器线圈;2.错误的反馈,检查辅助的联系 和配线PCCX?.?;3.错误的配线,没有驱动程序,检查 驱动信号VSGRW在P VFP X3.3;