上一节我们介绍了OTIS SKY1(TCBC+OVF20CR配置)的井道自学习。本节接着介绍此梯的同步机编码器磁极自学习。
首先确保电梯处于关门待机状态。将服务器接至TCBC板的P3插接口处,按CHCS(灯亮)关闭外呼,按DDO(灯亮)关闭门机。
在上图服务器界面按2号键,进入驱动器菜单界面如下图:
上图中菜单在前文中已有介绍,按4号键进入下图界面:
同步机编码器磁极校正按2号键,服务器显示如下界面:
上图提示请进入ERO状态(打检修),打检修后服务器显示如下图:
上图提示:请确认开始编码器校正,此时按确认后显示如下图:
上图提示:将检修开关至正常或按上/下按钮。也就是说自此界面有两种操作,1:将检修恢复正常,自动进行编码器校正;2:保持检修状态,按上/下按钮进行手动操作。无论手动还是自动都将显示如下图:
进行中,由0、1......至如下图;
最后显示如下图界面为成功并自动保存。
|