只需一步,快速开始
手机号码,快捷登录
1.电机无负载整定: 系统上电,将 F0-01 设为 0(操作面板控制),正确设置编码器参数:F1-00=0、F1-12=2048 及电机参数:F1-01、F1-02、F1-03、F1-04、F1-05;确认 F1-10=1. 电梯曳引机和负载钢丝绳完全脱开,将 F1-11 设为 2,手动打开抱闸;然后按键盘面板上的 RUN 键,电机自动运行,控制器自动推算出 F1-06 以及 F1-08,待操作器不显示 TUNE自动停机,显示面板显示运行速度 0.05 即整定结束。 调谐 3 次以上,比较所得到的 F1-06,误差应当在 5 度范围内,F1-08 的结果一致。 调试完成后,F0-01 设为 1,F1-10 设为 2.检修试运行,看 F4-03 脉冲变化,上行增大,下行减小;如果不正确,调整 F2-10(电梯运行方向) 2.电机带负载整定: 系统上电将检修开关拨到检修位置,确认 F0-01 设为 1(距离控制,用于电梯正常运行) 正确设置编码器参数:F1-00=0、F1-12=2048 及电机参数:F1-01、F1-02、F1-03、F1-04、F1-05;确认 F8-01=0,F1-10=1. 按 STOP/RESET 复位当前故障,将 F1-11 设为 1,按检修上行或下行按钮,电机按照检修给定的方向运行1圈,当操作面板不显示 TUNE 时,电机调谐完成。此后系统将禁止运行 8 秒钟,用于参数的保存。 调谐 3 次以上,比较所得到的 F1-06,误差应当在 5 度范围内,F1-08 的结果一致。 调试完成后,F0-01 设为 1,F1-10 设为 2,检修试运行,观察电梯运行方向和 F4-03 脉冲变化,上行增大,下行减小;如果不正确,调整 F2-10(电梯运行方向) 注意:在保证电机 UVW 三相动力线接线正确的情况下,如果调谐仍不成功(现场可能是调谐过程中电机不转动或突然朝一个方向转动然后停下),请更换变频器输出动力线的任意两根,再重新调谐。带负载调谐过程比较危险,调谐时确保井道中没有人员出入。 3.运行方向判断 检查电梯运行方向和脉冲数是否正确,F4-03 为脉冲的低位数,检修上行时 F4-03 的数值增加,检修下行时 F4-03 数值减小。 例如:电梯安装完成后,按住检修上行按钮,而电梯实际运行方向是向下,F4-03 显示的数值减小,此时不需要改变电动机的动力线(同步机禁止通过更改电动机动力线来改变电梯运行方向),只需要将运行方向取反,脉冲方向也取反,修改对应参数 F2-10=1;更改后检查 F4-03参数值,确保检修上行 F4-03 数值增加,检修下行则相反。