中华人民共和国国家标准 消防电梯制造与安装安全规范
Safety rules for the construction and installation of firefighters lifts GB 26465-2011
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布日期:2011年05月12日
实施日期:2012年04月01日
引言
0.1 本标准指出了消防电梯所涉及的危险、危险状态和事件的范围。
0.2 按本标准设计和制造的消防电梯还需符合GB 7588—2003或GB 21240—2007的要求,但本标准的规定与上述标准的要求不同时,应优先考虑本标准的规定。
0.3 本标准基于以下假设:
a) 前室和电梯井道设计成阻止烟雾进入;
b) 建筑设计限制水流入电梯井道;
c) 不同于楼梯等,消防电梯不是逃生路径;
d) 消防电梯能在每个平层位置到达前室。本标准仅包括与电梯安装有关的要求,没有规定建筑物前室本身的耐火结构的要求;
e) 业主或客户与供应商之间已就下列问题达成一致:
1) 电梯的预定用途;
2) 环境条件;
3) 土建工程问题;
4) 与安装地点和从轿厢内进行救援有关的事宜。
注:开发商和建筑师将有必要考虑国家有关的建筑法规,提供合适的建筑耐火结构、前室、火灾探测和灭火系统。
参见附录B和附录E中给出的例子。 1 范围
1.1 本标准适用于3.2定义的具有前室的消防电梯。
1.2 本标准不适用于:
a) 双层轿厢电梯;
b) 在用建筑中已安装的电梯;
c) 对本标准实施之前已安装的在用电梯的重大改造;
d) 具有两个出入口的电梯,且该消防电梯的前室与消防员入口层的前室不在同一侧。
然而,本标准也可以作为基础。
1.3 本标准涉及了按制造商预期的目的和在制造商预期的条件下使用消防电梯时有关的重大危险、危险状态和事件(见第4章)。
1.4 本标准适用于本标准实施后在新建筑中安装的新消防电梯。
1.5 在消防员控制下可用于消防和疏散目的的消防电梯除符合本标准外,还应符合GB 7588—2003和GB 21240—2007的相关要求。
1.6 本标准未考虑具有部分封闭井道的电梯用作消防电梯的情况。
1.7 如果火灾最后侵入前室,则本标准不再适用。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。
GB 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529:2001,IDT)
GB/T 7025.1—2008 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯(ISO/DIS 4190-1:2007,IDT)
GB 7588—2003 电梯制造与安装安全规范(EN 81-1:1998,MOD)
GB/T 15706.1—2007 机械安全 基本概念与设计通则 第1部分:基本术语和方法(ISO 12100-1:2003,IDT)
GB/T 17889.1—1999 梯子 第1部分:术语、型式和功能尺寸(eqv EN 131-1:1993)
GB 21240—2007 液压电梯制造与安装安全规范(EN 81-2:1998,MOD)
GB/T 24477—2009 适用于残障人员的电梯附加要求(EN 81-70:2003,IDT)
GB/T 24479—2009 火灾情况下的电梯特性(EN 81-73:2003,IDT)
GB 50016—2006 建筑设计防火规范
GB 50045—95(2005年版) 高层民用建筑设计防火规范
EN 81-1:1998/A2:2004 电梯制造与安装安全规范 第1部分:电梯 第2号修改件:机器和滑轮空间(Safety rules for the construction and installation of lifts—Part 1:Electric lifts—A2:Machinery and pulley spaces)
EN 81-2:1998/A2:2004 电梯制造与安装安全规范 第2部分:液压电梯 第2号修改件:机器和滑轮空间(Safety rules for the construction and installation of lifts—Part 2:Hydraulic lifts—A2:Machinery and pulley spaces)
EN 81-71:2005 电梯制造与安装安全规范 乘客电梯和客货电梯的特殊使用 第71部分:抗蓄意损坏的电梯(Safety rules for the construction and installation of lifts—Particular application for passenger and goods passenger lifts—Part 71:Vandal resistant lifts)
3 术语和定义
GB 7588—2003、GB/T 15706.1—2007、GB 21240—2007、GB 50045—95(2005年版)和GB 50016中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1
控制系统 control system
应答输入信号并产生输出信号,使设备在控制下按预期的方式运行的系统。 3.2
消防电梯 fire lift;firefighters lift
设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。 3.3
消防电梯开关 firefighters lift switch
在井道外面,设置在消防员入口层的开关。火灾发生时,用于控制消防电梯在消防员控制下运行。 3.4
消防员入口层 fire service access level
建筑物中,预定用于让消防员进入消防电梯的入口层。
7.3 外部救援程序
a) 消防员打开轿厢停止位置上方的层门并进入轿顶;
b) 轿顶上的消防员打开轿厢安全窗,拉出储存在轿厢上的梯子并把它放入轿厢内;
c) 被困人员沿梯子爬上轿顶;
d) 消防员和被困人员从打开的层门撤离,如果有必要可利用梯子。
7.4 自救程序
a) 被困消防员打开轿厢安全窗;
b) 被困消防员利用轿厢内的踩踏点或储存在轿厢内储存室里的梯子爬上轿顶;
c) 被困消防员利用梯子(如果有必要)从井道内打开层门门锁并撤离。
G.1 外部救援程序(见图G.1)
a) 消防员打开轿厢停止位置上方的层门并进入轿顶;
b) 轿顶上的消防员打开安全窗,拉出储存在轿厢上(位置“a”)的梯子,并把它放入轿厢内(位置“b”);
c) 被困人员沿梯子爬上轿顶;
d) 消防员和被困人员从打开的层门撤离,如有必要可利用梯子(位置“c”)。
GB26465-2011《消防电梯制造与安装安全规范》
图G.1 利用储存在轿厢上的便携式梯子从消防电梯外救援
G.2 自救程序Ⅰ(见图G.2)
a) 被困的消防员打开安全窗;
b) 被困的消防员利用轿厢内的踩踏点爬上轿顶;
c) 被困的消防员利用储存在轿厢上的便携式梯子(如有必要)从井道内打开层门门锁并撤离。
仅当层门地坎间的距离与梯子的长度相适应时才能使用此方法。
GB26465-2011《消防电梯制造与安装安全规范》
图G.2 利用储存在轿厢上的便携式梯子自救
G.3 自救程序Ⅱ(见图G.3)
a) 被困的消防员打开储存室的门,搬出储存的梯子(位置“d”);
b) 被困的消防员打开安全窗;
c) 被困的消防员利用梯子(位置“b”)爬上轿顶;
d) 被困的消防员利用梯子(位置“c”)(如有必要)从井道内打开层门门锁并逃出。
仅当层门地坎间的距离与梯子的长度相适应时才能使用此方法。