变频器的故障分析方法

[复制链接]
发表于 2020-11-15 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1)在变频控制柜中,如果电动机在变频和工频两种运行方式时,电动机转动方向相反,则可能是进线电源侧L1,L2,L3的接线顺序变化了,这多为变压器或配电室侧故障维修人员粗心大意所致,对调变频柜进线侧任意两根电源线即可。变频后,只有改变变频器到电动机的接线顺序才会改变电动机的旋转方向,进线电源侧接线顺序变化不影响电动机变频后的运行方向。
2)经常出现变频器漏电停机报警故障,则可能是因为电动机到变频器的电缆过长,或电缆进入井下较**的区域,由于电缆内的金属线与电缆处的大地构成一分布电容,变频器的高频谐波仍会形成位移电流进入大地,即使绝缘再好的电缆也无济于事。这时可以采取以下措施:减低变频器的载波频率以减小位移电流值,在变频器输出侧增加输出电抗器以降低变频器输出电路中的高频分量,在高压电动机上使用无谐波变频器。
3)经常出现过电流故障时,先检查电动机所带的负载是否过重,增加加速时间。
4)经常出现过电压故障时,增加减速时间。
5)经常出现电动机起动不起来,可以试着改变变频器转矩提升参数,在静态起动阻力较大的情况下,采用自动转矩提升,水泵风机则可采用二次方转矩提升方式。
6)变频器柜经常出现温度过高报警信号,一个原因是室温环境温度过高,需要增加空调设备或通风设备,另一个原因是变频器的散热片上灰尘或飞絮过程,需要定期清扫。