    程序控制又称简易plc控制,它是通过设置参数的方式给变频器编制电动机转向、运行频率和时间的程序段,然后用相应输入端子控制某程序段的运行,让变频器按程序输出相应频率的电源,驱动电动机按设置方式运行。三菱FR - A500系列变频器具有程序控制功能,而三菱FR - A700系列变频器删除了该功能。  
    1.程序控制模式参数(Pr.79)  
    变频器只有工作在程序控制模式才能进行程序运行控制。Pr.79为变频器操作模式参数,当设置Pr.79=5时,变频器就工作在程序控制模式。  
    2.程序设置参数  
    程序设置参数包括程序内容设置参数和时间单位设置参数。  
    (1)程序内容设置参数(Pr.201~Pr.230)。程序内容设置参数用来设置电动机的转向、运行频率和运行时间。程序内容设置参数有Pr.201~Pr.230,每个参数都可以设置电动机的转向、运行频率和运行时间,通常将10个参数编成一个组,共分成3个组。  
    1组:Pr. 201~Pr. 210;  
    2组:Pr. 211~Pr. 220;  
    3组:Pr. 221~Pr. 230。  
    参数设置的格式(以Pr. 201为例):  
    Pr. 201=(转向:0停止,1正转,2反转),(运行频率:0~400),(运行时间:0~99. 59)  
    如Pr. 201=1,40,1.30  
    (2)时间单位设置参数(Pr. 200)。时间单位设置参数用来设置程序运行的时间单位。时间单位设置参数为Pr. 200。  
    Pr. 200=1单位:mm,s  
    Pr. 200 =0单位:h,min  
    3.Pr. 201~Pr. 230参数的设置过程  
    由于Pr. 201~Pr. 230每个参数都需要设置3个内容,故较一般参数设置复杂,下面以Pr. 201参数设置为例进行说明。Pr. 201参数设置步骤如下:  
    (1)选择参数号。操作“MODE”键切换到参数设定模式,再按“SET”键开始选择参数号的最高位,按“▲”或“▼”键选择最高位的数值为“2”,最高位设置好后,按“SET”键会进人中间位的设置,按“▲”或“▼”键选择中间位的数值为“0”,再用同样的方法选择最低位的数值为“1”,这样就选择了“201”号参数。  
    (2)设置参数值。按“▲”或“▼”键设置第1个参数值为“1”(正转),然后按“SET”键开始设置第2个参数值,用“▲”或“▼”键将第2个参数值设为“30”(30Hz),再按“SET”键开始设置第3个参数值,用“▲”或“▼”键将第3个参数值设为“4. 30”(4:30)。这样就将Pr. 201参数设为Pr. 201=1,30,4.30。按“▲”键可移到下一个参数Pr. 202,可用同样的方法设置该参数值。  
    在参数设置过程中,若要停止设置,可在设置转向和频率中写入“0”,若无设定,则设置为“9999”(参数无效)。如果设置时输入4. 80,将会出现错误(80超过了59min或者59s)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-22 13:24 , Processed in 0.082154 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表