     工作中的变频器内部突然有巨大的响声,有时还能看到内部闪出的火花,随之被控制的电机也停止了运行。这种情况时有发生,俗称炸机,又称内部短路,放炮等,下面就来介绍维修变频器炸机的分析。
    虽然现象相同,但基本有两种类型,下面我们剖析一下这两种类型。
    1、进线整流侧短路:
    A、供电电网不稳,供电电压突然上跳造成进线整流桥击穿短路,或母线电容击穿短路,这种情况在生产线上会有同时多台异常,基本可以判断故障是由于供电异常造成。
    B、变频器上端散热口因下雨无防护,水进入了变频器,而变频器上端扇热口正是进线整流桥的位置,所以造成短路。
    C、整流桥和母线电容自身老化击穿造成的短路,这种情况在西门子变频器中并不多见。
    小结、进线整流桥短路故障,根据变频器尺寸的不同,会有不同的维修方式,有的故障机短路时的离子流波及它电路板,这种情况就要更换波及的这部分。
    小尺寸变频器因短路伤及PCB板,基本报废的概率很高。
    进线短路,引起IGBT损坏的情况不太多。
    2、逆变IGBT短路:
    逆变IGBT模块的损坏以下几种
    A、IGBT老化引起的击穿,这种情况,外部的线路和电压发现不了故障,因为外部本身就无故障,IGBT老化一般是从源极和漏极之间的绝缘不良开始,源极和漏极之间的漏电压升高直至击穿导致IGBT短路。
    B、电机及电机线路有接地短路故障引起瞬间电流巨大烧毁IGBT,这种情况较多见。这种情况提请用户注意,换了新变频器后要仔细检查电机及电机线路,不然还会继续损坏新的变频器。
    C、散热不良,风机损坏,散热器被粉尘堵塞,IGBT散热器的热量散布出去,长期使用会导致IGBT提请老化损坏。这种情况按要求定期检查,发现异常后马上整理,是可以避免的。
122612sekkvekv4zkek7iq.png
附图:一台IGBT烧毁的照片