电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

点击投放广告点击投放广告奥的斯通用维修手册点击投放广告点击投放广告
点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 941|回复: 0
收起左侧

西门子变频器出F0003故障维修排故方法

[复制链接]
发表于 2020-11-15 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子变频器上电后一起动变频器就出F0003故障码,变频器无法启动,按下复位键后故障可以消除,但再次重启变频器时又会出F0003故障码,变频器依然无法启动!针对这个西门变频器出F0003的故障,小编向大家讲讲引发F0003故障的机理及排除F0003故障的方法。西门子变频器出F0003故障码的原因。对于西门子变频器出F0003故障码的原因厂家给的西门子变频器随机说明书中故障排除这一节是这样解释的:一是电源供电电源故障引起的;二是冲击负载超过了规定的限定值。实际上按照厂家给出的排故指引,并不能有效快捷的排除F0003故障。小编将引发F0003故障的原因归纳为两大部分,一是由于硬件部分引起的,硬件部分是由于整流、滤波电路引起的,主要器件是整流桥整流功能低下、滤波电容发生质变等。二是软件部分引起的,而软件部分主要由西门子变频器主板中的微处理和存储器来完成的,主要原因是由于微处理器或存储器损坏所致的。
162232lmzf51665pb6qohb.jpg
整流桥
西门子变频器出F0003故障维修排故方法。知道引发西门子变频器出F0003故障码的原因后,就可以根据故障原因制定西门子变频器出F0003故障维修排故方法了,小编一般是这样维修的,对于整流滤波电路是否存在故障,可以将西门变频器的参数调制r0026菜单,观察整流滤波后直流电路的实际电压值,有无出现真的偏低的情况,如果低于510V就要检查整流滤波电路了。如果大于510V就说明不是整流滤波电路引起的。
将整流滤波电路是否是正常排除后,接下来就是软件部分的故障了,对于软件部分故障,可以先用一块质量完好,与故障机同型号、同规格、软件版本一样的主板就行更换,更换后如果F0003故障码消失,就可以断定是主板故障引起的,然后在对主板进行维修就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-1-22 18:50 , Processed in 0.093633 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表