西门子G120变频器在生产过程中频繁报F01910通讯故障

[复制链接]
发表于 2020-11-15 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊线厂风冷辊道在正常的生产过程中,13台G120变频器F1910故障停机,复位后运行一段时间又报F1910故障停机。G120变频器由s7-400plc通过PROFIBUS总线控制,由于线路较长,中间加装RS485中继器一台。发生故障后,查看CPU诊断缓冲区,显示外部I/O风冷辊道掉站,为了不影响生产,把G120变频器F1910故障屏蔽(P2118、P2119)、并调整变频器读取报文时间和报故障延时时间(P2044、P2047);更改变频器参数后,运行了一段时间,变频器又报出F7220故障停机。为了排除干扰引起的故障,重新做数字接地一处,逐一把每台变频器,DP网线检查,做到接地良好;并且把RS485中继器也换了一台新的,但故障依旧频繁报出。用STARTER TRACE监控P1070PZD是发现报文瞬时丢失,判断还是RS485中继器造成的。因为刚换新,遂测量RS485中继器供电电压,DC21V,明显电压偏低。(查询RS485中继器电源电压参数:额定电压DC24V,允许范围上限DC28.8V、下限DC20.4V。)发现电压偏低后,在设备运行时,测量RS485中继器供电电压,发现有时瞬时低至18.5V,G120报F1910故障停机。找到原因后,把RS285中继器供电电源改接至由UPS供电处,馈电的DC24V电源处,G120变频器运行正常,困扰数日的通讯故障彻底排除。