处置75KW变频器疑难故障一例

[复制链接]
发表于 2020-11-15 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几日本人接到附近一工厂的求助电话,说是其厂内一台75KW变频器出现故障。故障现象为,变频器有时可以正常启动运行,不过大多数情况下会在启动过程中报欠压或者过电流故障,其故障发生没有规律可寻。为此特请我前往处理一下。
     到达现场后,本人先常规性的测量了一下变频器输入端电源电压,测得两相间电压均在正常的384V左右。再查看变频器所驱动的电动机,无论是电气参数还是机械性能都属正常。通过对外围因素的排查,确认故障现象是变频器内部问题所致。遂断电、放电后拆机。

处置75KW变频器疑难故障一例

处置75KW变频器疑难故障一例

     在拆机过程中,该厂负责人告诉我:就此变频器的故障,他咨询过厂家有关人员。对方认为此现象是该机用以针对电流、电压、温度等参数进行采样、比较的保护功能线路板发生问题所致。岂料该厂购进该线路板更换后,故障依旧。既然如此,倒是省了本人再检测此线路板的事,毕竟新线路板存在问题的可能性极小。
     拆机后,本人先观察了一下变频器上方各个线路板的情况,未发现有灰尘堆积、接插头松动、氧化、受潮等情况,便决定通电检测。在使用万用表检测电压过程中,本人发现当变频器通电待机状态下,其直流母线电压值正常,可一旦启动变频器时该电压值有时会猛然降低1/3左右,而且还不会恢复正常,这远高于正常情况下的20V!由此可见变频器报欠压故障实属正常,再根据功率计算公式推导——在功率恒定而电压下降时,电流必然升高,这也就解释了为什么变频器还会出现过电流故障的原因。针对故障表象,本人着重检测三相整流桥和主滤波电解电容。结果本人发现该机所用450V470uf铝电解电容,容值普遍减少了1/3(实测在330uf上下)。由于这些电容的防爆孔未见异常,如果单凭肉眼观察而不使用电容表测量实在难以发现。因为电容容值下降致使直流回路带载能力变差,所以该变频器疑难故障原因找到了!
     再次查看变频器铭牌,本人才恍然大悟——该机生产日期为2013年。其内部所用电解电容已达到使用寿命(不同品牌的电容寿命约在3-5左右,国外产品使用寿命较国产的要长一些),在将所有电容更换后,故障排除。通过此例不难看出,在排除变频器所发生的疑难故障时,还应考虑一下其生产日期所带来的隐患因素!