西门子G120变频器A7409解决过程

[复制链接]
发表于 2020-11-17 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现场变频器为V/F直线控制,前天现场反应变频器会自己减频,接着又升到设定频率,来回这样波动。检查P1300,参数是V/F直线,看到有报警A07409,查看r67(最大输出电流限制),数值只有电机额定的百分之60,还会有波动。看变频器的进风口,灰尘很多,将变频器轴流风扇查下清理,里面的散热铝板通道也被灰尘堵住了,难怪会出问题啊,清理这些灰尘后,运行正常。
变频器过热也会降低功率输出,(降低输出电压;频率。)避免过热造成损坏。
这里还要提醒一个容易忽略的问题:
西门子变频器内置有保护本体和电机的功能。如果两者之一过热(有可能是超载导致;也可以是环境温度导致),其内置的积分器(如同双金属片的热继电器)超限将会导致停机。在没有温度回复到正常值时,是无法重新启动的。
  如果断电重启,可能很快又再次停机;如果反复断电重启,投入重负荷。很可能造成 功率器件永久损坏。
变频器的安装环境不好哇。灰尘导致变频器自我保护,这就是事儿,不解决以后给变频器做卫生就成了常态。给维护增加工作量。