LG MGP 电梯外呼问题又一例 所有外呼不好用 内选正常

[复制链接]
发表于 2020-2-21 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
梯型:LG MGP

现象:电梯共30层,只有7层和9层外呼能响应,其它楼层均失效。

过程:根据这个现象,首先判断是外呼的终端电阻有问题,以前解决过类似的问题,请参见LG MED电梯外呼显示0故障的排除。

1.先检查底层的终端电阻,此类电梯把终端电阻做在井道内,不在板子上,需注意。终端电阻没问题,阻值120欧,正常。

2.互换COMM板,正常。

3.检查7层和9层外呼板,也正常,虽然能登记,但是外呼灯不亮(典型的干扰,还是终端电阻的问题)。

4.思路又回到终端电阻上,将中间楼层外呼线剪断,只挂20层以上的外呼板,并且接上终端电阻,好用。

5.在10楼也试一下,也可以工作。问题应该在10层以下。

6.在5层做试验,不好用。问题出在9-5层之间。

7.将9-5层之间的外呼井道电缆重新校线,发现有根线不通(2#线,对应图纸是TX02)。

8.每层检查线头,发现在6楼的外呼插头处被人故意扯断,断的就是2号线。

9.将线接上后,所有外呼恢复正常。
分析:

1.解决过程的分析思路是对的,此现象已经很明显是干扰造成的,而此类电梯如果终端电阻失效就会造成干扰,一旦干扰形成,指不定会在哪个外呼板子上出现诡异现象,一会好用一会不好用,或者能登记,但指示灯不亮。

2.在解决过程中走了弯路,直接冲着终端电阻去了,以为还是电阻断路造成干扰。没想到通讯线如果断路,其效果跟电阻断路是一样的。

3.此类的通讯线虽然是每层并联,但是并联的节点不是在井道内的主线上,而是从主线断开,接到了外呼的插头上,再从插头并线进入下一层(本人只能臆想一下,设计人员是不是神经短路),又因为该楼电梯被人为的设成单双梯运行,此梯为单层停靠,所以6楼的外呼板被摘走,只剩下插头在外面裸露,被某个“贱人”把线扯断,所以造成6楼以下的通讯线不通,也就造成终端电阻少了一个,于是干扰就来了。。。

上个图说明一下,看看韩国思密达的神经是怎么短路的。。。。。

lg.jpg


欢迎在下方评论处留言交流,谢谢