配电箱老是滋滋响哪个地方的毛病
42584f4a20a44623dd72a09c9122720e0df3d70a.jpg
发表于 2020-12-10 16:53 | 显示全部楼层
这是因为接触器线圈通电两个硅钢片吸合不到位引起的振动,如果不是很响的话请忽略,如果很响感觉受不了可以有两个办法,第一,拆下接触器换一个(黄色这个东东)
第二,拆下接触器,在底部拆开盖板,拿下线圈,对里面两个接触面进行打磨,确保表面平整,无杂志
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-10 16:54 | 显示全部楼层
应该是接触器的铁心,上面有氧化,用砂子砂一砂就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-10 16:55 | 显示全部楼层
交流接触器都有噪音,如果噪音太大有可能是接触器铁芯吸合的地方有比较厚的灰尘,导致铁芯吸合不严密。另一个原因可能是铁芯短路环脱落。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-10 16:55 | 显示全部楼层
不停电处理,用木棍或绝缘棒敲击振打,停电处理,用砂布打磨铁芯(硅钢片),清除里面的杂质及灰尘!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-10 16:56 | 显示全部楼层
我提供以下问题供你参考:
1.你配电箱内 线和断路器或者开关压接不牢靠或者接触不良。
2.线间间距不够,相线对外壳放电或者线间拉弧(比较危险)
3.断路器本身内部质量问题,内部接触不良,(可能年久,在环境比较恶劣条 件容易坏)
回复 支持 1 反对 0