绝缘测试: b、 断开QF1、QF2、QF3,断开机房电源开关(380V和220V),拆除变压器的保险管; c、 拆除变频器控制端子的所有接线; d、 拆除控制柜、操作箱内微机板的输入、输出端子插接头; e、 拆除变频器、电源板、轿厢板的地线; f、 使轿顶、轿厢内所有的开关置于正常状态; g、 用线夹短接下列控制柜中的端子和元件:端子R、S、T和端子U、V、W. 测试方法: a、 用模拟测试表分别量度下表中带(*)的回路于控制柜接地板之间的绝缘电阻; b、 用DC500V直流高阻表分别测试下表中1~5项各回路与控制柜接地板之间的耐压和绝缘电阻。 电路名称 测试点 标准值(兆欧) 1 电源 端子R、S、T短接点 ≥0.5 2 电动机回路 端子U、V、W短接点 ≥0.5 3 照明回路220V 端子501、502≥0.5 4 照明回路36V 端子601、602 ≥0.5 5 抱闸回路 端子ZQ1、ZQ2 ≥0.5 *6 信号回路 电源板上端子排JP2.1~JP2.4、JP3.1~JP3.4、JP4.1~JP4.5、JP7.1~JP7.4、≥0.25 *7 控制回路 空气开关QF5次级端 ≥0.25 。
测试要求: 1、 不要用高阻表对变频器的控制端子进行测试,否则将损坏变频器的电气元件。 2、 在测试后,必须断开绝缘测试过程中的短接部分,接回拆除的接线。 绝缘电阻试验的注意事项 1、 在做绝缘电阻试验前: 须使全部的断路器断开。 把接地线1、2、3、4(绿)从印板的接线端子上卸下,悬空,不得与其他电线接触。卸下连接在印板上的所有接插件 2、 先采用低压绝缘电阻仪(15V以下),对控制屏内接线端子(包括印板上的接线端子)的对地绝缘电阻进行测定。 3、 事项2的测定结果若无异常,则采用高压绝缘电阻仪(500V)来测量全部端子的对地绝缘电阻,但是印板端子和涂有黄色的端子以及连接电线为红白双绞线的除外。 4、 绝缘电阻试验完成后,先反Earth wire4与接地端子“E”接好,然后接好Earth wire2和Earth wire3,最后把卸下的接插件插回原处。
电梯电气装置绝缘电阻检测记录 计量单位:Ω | | 安装位置编号 | | 检查(测试)日期 | | | | 相对湿度__________%
| | 相(导线、绕阻)间
| 相对零(或+对-)
| 相(导线、绕阻)对地
| | 标准要求≮1000Ω/V,且≮下列值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.5
| | | | | | | | | | | | 0.5
| | | | | | | | | | | | 0.5
| | | | | | | | | | | | 0.5
| | | | | | | | | | | | 0.5
| | | | | | | | | | | | 0.5
| | | | | | | | | | | | 0.5
| | | | | | | | | | | | 0.25
| | | | | | | | | | | | 0.25
| | | | | | | | | | | | 0.25
| 安全装置回路
| | | | | | | | | | | 0.5
| 控制回路
| | | | | | | | | | | 0.25
| 信号回路
| | 安装单位检查评定结论 | 专业工长(施工员)
| | 施工班组长
| | 检查测试人员
| |
项目专业质量检查员: 年 月 日
| |
专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
|
|