目录 1.奥的斯服务器面板快捷键分布介绍 2.GECB主板故障查看清除故障 3.变频器故障查看清除故障 4.ALMCB板故障查看清除故障 5.HAMCB主板故障查看清除故障 6.系统菜单排布
7.SMART主板小键盘故障
8.奥的斯OH6000系列系统菜单排布如图
奥的斯服务器面板上有16个按键,各按键在面板上的分布如下:
1.奥的斯服务器面板快捷键分布介绍
按键
| 功能
| | 按此键能进入或返回模块(MODULE)主菜单界面
| | 按此键能进入或退出功能(FUNCTION)返回上一级菜单
| |
按此键能进入或退出设置(SET)菜单
| | 按此键能启动蓝白双色键的蓝色功能,按此键后,液晶显示屏的第一行的第一个字位上会出现一个闪烁的光标,以示之后必须再按另一个键才能完成某条指令。另外通过此键可快捷进入一些菜单
| | 表示十进制的“0”,设置参数时直接按下即可
无用
| | 表示十进制的“1”,设置参数时直接按下即可
无用
改IO地址常开常闭设置
| | 表示十进制的“2”,设置参数时直接按下即可
按
+
可快进10个参数 | | 表示十进制的“3”,设置参数时直接按下即可 按+
可快减10个参数 | | 表示十进制的“4”,设置参数时直接按下即可相当于按M11311
| | 表示十进制的“5”,设置参数时直接按下即可相当于按M11321
| | 表示十进制的“6”,设置参数时直接按下即可
无用
| | 表示十进制的“7”,设置参数时直接按下即可相当于按M1112
| | 表示十进制的“8”,设置参数时直接按下即可相当于按M1111
| | 表示十进制的“9”,设置参数时直接按下即可
无用
| | 单按此键能看到后一屏的一系列数据(也就是“往下翻一屏”)
按
+
按此键能看到前一屏的一系列数据(也就是“往前翻一屏”)往上翻
| | 按
此键能删除刚输入的数据(在没有按“ENTER”前可用于修改)
按
+确认输入数据 |
2.GECB主板故障查看清除故障 M1-1-2-1查看故障GONO后翻转查看故障 M1-1-2-7清除故障 y=1按 shift+enter 确认y=2按 shift+enter 确认清除故障。 3.变频器故障查看清除故障 M221当前故障,上次上电到现在的故障 M222—历史故障,上次上电之前的故障 M223—清除当前故障,按 shift+enter 确认清除 M224—清除保护;按 shift+enter 确认清除 M225—变频器软件重启;按 shift+enter 确认清除 4.ALMCB板故障查看清除故障 M1-2-1 查看故障,按 Shift+2 进入清除逻辑故障菜单,按 1 确定再按 2 确定,故障删除 驱动故障 主板ERR亮M3-2-1 查看当前驱动故障,M3-2-2 查看历史驱动故障,M3-2-3 清除当前驱动故障M3-2-4清除所有驱动故障,M3-2-5 上电运行时间M3-2-5 上电运行时间-M3-2-2 历史故障时间=故障离当前发生时间 M3-3-1 密码菜单 4615 M3-3-1 密码菜单 7412 5.HAMCB主板故障查看清除故障 M1-2查看故障,翻到当前逻辑故障按1+2可清除当前故障,一直按按1再按按2,可持续删除逻辑故障 驱动故障
M3-2-1查看当前驱动故障,M3-2-2查看历史驱动故障,M3-2-3清除当前驱动故障,M3-2-4清除所有驱动故障,M3-2-5上电运行时间M3-2-5上电运行时间M3-2-2历史故障时间=故障离当前发生时间 6.系统菜单排布
奥的斯ACD系列系统菜单排布如下
7.SMART主板小键盘故障 组合键功能菜单En 故障菜单下←/CHC 键和→/DDO 键同时按下,可以清除驱动部分当前及历史故障 组合键功能菜单An:密码验证 A0:密码设置 初始密码为1234,密码验证之后可进入Fn菜单更改F3-01使能命令为0Cn自学习界面,进入二级菜单Lrn,数值改为1, 按Enter确认自学习,完成之后使能改回1即可。
5.奥的斯OH6000系列系统菜单排布如图
|