|
首先了解一些基本概念:变频器在电梯里面主要起什么作用?主要控制曳引机的那些参数?它和主板是怎么进行配合控制电梯的?
永磁同步电动机的转子是永磁体会形成一个磁场,电机运行时是我们在定子里输入了三相交流电,会形成一个磁场。
任何电动机的电磁转矩都是由主磁场和电枢磁场相互作用产生的。
直流电动机的主磁场和电枢磁场在空间互差90°,因此可以独立调节;交流电机的主磁场和电枢磁场互不垂直,互相影响。因此,长期以来,交流电动机的转矩控制性能较差。
现在电梯上用的矢量控制的基本思想是:在普通的三相交流电动机上模拟直流电机转矩的控制规律,磁场定向坐标通过矢量变换,将三相交流电动机的定子电流分解成励磁电流分量和转矩电流分量,并使这两个分量相互垂直,彼此独立,然后分别调节,以获得像直流电动机一样良好的动态特性。因此矢量控制的关键在于对定子电流幅值和空间位置(频率和相位)的控制。
为了检测永磁同步电机磁极位置,在电机位置传感器安装之后要对其进行初始定位。根据电机反电动势信号与电机位置角的关系,利用电机反电动势过零信号来定位磁旋转编码器。根据这一方案,无需调整编码器的安装位置即能够确定磁旋转编码器所输出的绝对角度与电机位置角的关系。
++++实际表现出的,不进行相位角自学习,电动机转速就得不到控制,我们俗称为“飞车”+++
变频器简单工作过程
1、把400V,50HZ的变流电(我想你是400V级的变频器)通过三相桥式全波整流变成直流(进线交流侧用R、S、T标记,出线直流侧用P、N标记)
2、直流电P、N再经IGBT或IPM调制为我们想要的一定频率和一定电压的交流电(频率高速度就高,频率小速度就低)
+++++所以直流母线电压就是P、N之间的电压,三相桥式全波整流后,输出电压应该接近幅值
电压的值可以估算为U=1.414 * 400 =560V左右
电梯控制柜
下面介绍一下国内常见的各厂家主板密码:
1.上海新时达 01234 12588 91110 19163(高级密码)(参数F39内、F40是设置运行次数、可设置时间或次数);DIAO-5000(新时达F5021板)用专用协议软件、但需设置为小写(e)。
2.S8一体机(星玛电梯)(多摩川编码器时)F223设10010、编码器类型选3或4、(海德汉编码器时)F233设10000、AS380一体机输入高级密码可看见主板有效期菜单。
3.沈阳蓝光: BL2000主板:9898 4343 0000 1234 1010 1111 4848、蓝光主板运行次数设定方法是先把电梯检修然后输入高级密码9898,然后再进入SPECIAL PARA ENTER
4.苏州默纳克:nice3000:012345;F9-10为天数限制、F9-08为运行时间限制,无锡中秀韦伯CAN3000、3000B:密码是012345;无锡中秀WECAN-3000密码是123456 、板子通讯波特率设置(1)外呼显示、D16或D0、(2)01D通讯板P18第一排针脚短接是低波特率、拿掉是高波特率。(解密方法:1、运行次数除以7的平方加除不尽的余数或不加余数;2、将纽扣电池拿掉、过一晚后装上去就恢复出厂时数字)
5.德国奔克:5061 5060厦门汉京HK2000-A2/操作及监控/使用功能管理/人员身份/(4为快意电梯密码)
6.西奥:AMCB2:1234或者控制柜合同号不足前面用0补齐,层高3000;
7.博林特:708C 99668 99887
8.富士变频器密码:2191
9.富士达: 默认2005松下门机控制器:P08 设 2(端子控制),P09 设4(4 个位置开关方式),1 是编码器方式、3 是编码器方式门宽学习;P43(输入信号逻辑设定)设 27(根据常闭为 0、常开为 1 的原则;关到位 1、开到位2、光幕4、关变速8、开变速16、依次二进制计算);D15-D20 为开门频率、D22-D27 为关门频率、D14 为闭到达保持频率、D15 为开到达保持频率;P41 密码设定:按 stop 使门机停止、按 4 次mode 键、变为密码输入显示PS、显示闪烁,按上或下键至密码值,按SET 键就可显示参数;P42 设为1 时所有参数恢复出厂值。
10.三荣控制器:密码 11111111 进入、把运行使能由 0 改1、再把年(00010)、月(001)、日(012)设好、确认就ok。
11.蓝光一体机:是否运行密码到期参看监控菜单中U4-09为1是密码到期被锁一次被锁,为0是正常输入高级密码后找到菜单, 系统设置-环境设置A00-02用户密码,-03厂家密码.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新时达变频器
各厂家变频器密码:
1、台达-B系列、S1系列变频器超级密码:57522; -H系列33582;
2、欧瑞变频器(惠丰变频器)超级密码1888;型号系列:1500-G、1500-P、1000-G、200-G
3、烁普变频器高级菜单:P301输入321,A000输入11,刷新程序。P301输入321,A000输入9,进菜单。E001,输入机器G,P;E002额定电压;E003额定电流;E004电压校正;E005不动;E006电流校正。
4、普传PI2000刷新设定方法:
(1)将C01设定为222进入P14;
(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000;将C01设为222进入P14设为2,P01为设定机型为G、F 02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
5、英威腾,型号CHV,CHE,CHF在参数P07-00内不管设什么密码多少个,万能密码都是50112
6、没密码进不去,三菱740的把面板拔下来再插上就行
7、爱默生TD3000的密码:8888。TD3300的密码:2002
8、西林变频器万能密码6860(限以前版本)
9、ABBB ACS600变频器完全参数密码 NAMC主控板参数设置:
(1)在16.03中输入密码2303
(2)102.01参数设置为:false,可进入设定所有主控板参数
10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这个参数,同时按住MENU与RESER键10秒,就可以看到密码,然后调到A1-05把密码输进去就可以修改参数了。
11、安川G7的密码,当现实A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。
12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-07),然后把这个端子公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
13、台达品牌A系列变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,把MODE和RESET键一起按下,显示P256,按ENTER键修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了,该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数,F00即用户密码设置,出厂设置为:8888,如已修改,解密方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复出厂密码,JP4在主板CPU上方,为空端子焊盘,短接一下后,参数设置输入8888修改参数。
15、富士VG3、VG5、VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改,VG7通用密码FFFF.
16、西威变频器 高级密码在SERVICE里面,输入28622。 西威如何将参数全部初始化:在check password中选择size change,然后size config在sel drive size 中改变功率设置,然后退出,再进入Restart复位。然后再到sel drive size 中将功率改回来,再退出,再进入Restart 复位。全部数据将被初始化。
17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进入,输入6969即可。
18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开,将P358和P359中数据改为相同即可。
19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,P00改为08为2线制初始化,P00改成03参数可改。
20、三垦变频器通用密码CD900设为365。
21、富士变频器用于富士达电梯密码:2191、2005。
22、欧陆590直流调速器万能密码1311
23、汇川变频器锁定后输入密码18181可以打开解锁。
24、LG-iS5 FU2-924设为240就可以看到MAK参数了,MAK-01可以修改参数。
25、大部分国产变频器超级密码7488或3244。 |
评分
-
查看全部评分
|